Automatisme

Remplacement d'un Automate/PC embarqué

    9 janvier 2023 à 14:00:50

    Bonjour, 

    J'ai un PC embarqué de SIEMENS "MicroBox" qui fait le lien entre des PC client en utilisant OPC XML DA et des modules déportés "ET200" avec le Protocol Profinet. 

    Le PC embarqué commence à être obsolète et j'aimerai le remplacer. 

    Je voulais savoir si un simple PC/Server avec SIMATIC NET peut être suffisant ? 

    Je vous remercie d'avance pour vos réponse.

    • Partager sur Facebook
    • Partager sur Twitter

    Site Internet : https://devst.go.yj.fr

      10 janvier 2023 à 14:18:26

      Le mieux c'est de faire un test... 

      Je télécharge SIMATIC NET et Step7 sur mon PC essaye de me trouver un module ET200 et le code de l'application du PC client. 

      Je reviens dès que j'ai les résultats

      Sinon on ma parlé d'installer SIMATIC NET sur une VM pour faire une sauvegarde ? 

      • Partager sur Facebook
      • Partager sur Twitter

      Site Internet : https://devst.go.yj.fr

        13 janvier 2023 à 12:41:06

        Je me retrouve avec une erreur, la Led BF du module ET200 clignote et tia portal me dit qu'il ne peut pas le joindre.

        J'arrive bien a faire un ping 

        C'est possible qu'il me manque peut être des licences de Simatic net notamment softnet ie pnio ?

        -
        Edité par DeveloSt 14 janvier 2023 à 8:09:11