    1 mars 2023 à 18:09:12

    Bonjour à tous,


    Je souhaite mesurer le niveau d'eau d'une cuve grâce à ce capteur :

    capteur

    C'est un capteur à valeur ohmique variable : entre 30 Ohm et 280 Ohm 

    Dont voici la notice de montage : 

    montage

    Jusque là, pas de problème ! Le capteur fonctionne comme prévu

    J'ai ensuite voulu récupérer cette valeur avec mon Arduino : j'ai donc brancher le fil bleu sur l'entrée A1 de l'Arduino.

    Là encore, niquel ça fonctionne

    Le fait d'activer l'aiguille fait que le courant utilisé par la batterie de 12V passe de 0.025A à 0.045A (différence non négligeable)

    Je désire donc faire en sorte que le fil bleu soit passant lorsque l'Arduino doit faire une mesure OU quand l'utilisateur veut voir le niveau sur la gauge.

    Voici mon schéma de câblage : 

    Et là, problème !

    Les valeurs sont totalement incohérentes et je ne comprend pas pourquoi....

    Le schéma est-il faux ?

    Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire, et de m'aider

    Nicolas

    -
    Edité par NicoMilleville 1 mars 2023 à 21:46:41

    • Partager sur Facebook
    • Partager sur Twitter
      5 mars 2023 à 8:47:08

      Bonjour,

      Connecter un équipement alimenté sous 12V directement sur une entrée Arduino risque de griller l'Arduino qui ne supporte pas plus de 5V.

      • Partager sur Facebook
      • Partager sur Twitter
        7 mars 2023 à 1:02:06

        Bonjour, 

        La jauge est alimentée en 12V

        Le fil noir qui sort de la jauge est à une tension de 5V 

        Le capteur est assimilable à une résistance variable comprise entre 30 Ohm et 240 Ohm 

        La tension mesurée par l'Arduino ne dépasse jamais 5V 

        • Partager sur Facebook
        • Partager sur Twitter
          7 mars 2023 à 11:51:20

          Sans chercher plus loin, le transistor Q6 est mal câblé. Vu qu'il s'agit d'un PNP, il est impossible de le rendre passant.

          D'autre part, au repos, le relais va shunter la jauge. En conséquence, tu aura beau fermer ton interrupteur, le capteur restera court-circuité.

          -
          Edité par zoup 7 mars 2023 à 11:54:19